อุปกรณ์เพิ่มความชื้นที่วิเคราะห์ประกอบด้วยมอเตอร์ปั๊มน้ำขนาด 5 W พื้นผิวเพิ่มความชื้น 0.28 m2 พารามิเตอร์ที่ศึกษาประกอบด้วย อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และอัตราการไหลของอากาศ เงื่อนไขในการจำลองมีดังนี้อุณหภูมิอากาศเข้าอยู่ในช่วง 30-40 °C ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าอยู่ในช่วงร้อยละ 60-80 r.h.และอัตราการไหลของอากาศ 0.0749-0.1126 m/s ผลจากการจำลองแบบทางคณิตศาสตร์
พบว่าอุณหภูมิอากาศออกที่อยู่ในช่วง 29.8-36.2 °C ความชื้นสัมพัทธ์อากาศออกอยู่ในช่วงร้อยละ 65.4-87.7 r.h. ประสิทธิภาพการเพิ่มความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 14 - 25 การเปรียบเทียบกับผลการทดลองพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของอุณหภูมิร้อยละ 2.8 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 11 ที่อุณหภูมิอากาศเข้าเฉลี่ย 32 °C ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าเฉลี่ย 73 %r.h. และอัตราการไหลของอากาศเฉลี่ย 0.1125 m/s ใช้น้ำจากระบบประปาจำนวน 16 ลิตร/day
พบว่าอุณหภูมิอากาศออกที่อยู่ในช่วง 29.8-36.2 °C ความชื้นสัมพัทธ์อากาศออกอยู่ในช่วงร้อยละ 65.4-87.7 r.h. ประสิทธิภาพการเพิ่มความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 14 - 25 การเปรียบเทียบกับผลการทดลองพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของอุณหภูมิร้อยละ 2.8 และค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 11 ที่อุณหภูมิอากาศเข้าเฉลี่ย 32 °C ความชื้นสัมพัทธ์อากาศเข้าเฉลี่ย 73 %r.h. และอัตราการไหลของอากาศเฉลี่ย 0.1125 m/s ใช้น้ำจากระบบประปาจำนวน 16 ลิตร/day